干式變壓器工作的過程中也是以做功的形式進行規定的,干式變壓器的發熱量是干式變壓器重要的一種特征,干式變壓器發熱量是可以進行計算的,相關的干式變壓器的發熱量是怎么進行規定的呢?其實是可以進行計算的,相關的計算方法是如下的:
干式變壓器的發熱量基本上就是空載損耗+負載損耗.
??以S9-500kVA干式變壓器為例,空載損耗+負載損耗=6.06kW 每小時消耗的功為6.06kWh.
??再根據熱功當量1卡(熱化學卡)=4.1840焦耳
??1千瓦時=3600000焦耳
??干式變壓器的發熱量基=空載損耗+負載損耗.
??空載損耗:當干式變壓器二次繞組開路,一次繞組施加額定頻率正弦波形的額定電壓時,所消耗的有功功率稱空載損耗。
??負載損耗:即可變損失。與通過的電流的平方成正比。負載損耗是額定電流下與參考溫度下的負載損耗。展開些說,所謂額定電流是指一次側分接位置必須是主分接,不能是其它分接的額定電流。
??對參考溫度而言,要看干式變壓器的絕緣材料的耐熱等級。對油浸式干式變壓器而言,不論是自冷、風冷或強油風冷,都有是A級絕緣材料,其參考溫度是根據傳統概念加以規定的,都是75℃。