干式變壓器耐壓強度

2021-06-15 點擊量:1069 字體:
分享到:

  干式變壓器耐壓強,環氧樹脂不加填料真空干燥脫氣脫濕整體澆注,機械強度高,抗短路,耐沖擊能力強。高壓繞組首末端及中間分接抽頭采用銅嵌件預埋結構,鋼性好,便于調檔,美觀整齊。


  鐵芯采用全新120冷軋硅鋼片疊制,45度全斜多階梯接縫。表面用樹脂絕緣涂層覆蓋,耐潮濕,防銹,降噪。鐵芯、夾件和線圈之間采用彈性件夾緊,使線圈處于穩定壓緊狀態,以降低噪音。

  以監測變壓器繞組溫升,自動啟停冷卻風機并設有故障報警、超溫報警和超溫跳閘功能,為干式變壓器提供可靠的過載保護裝置,從而提高干式變壓器運行的安全性。

  3.2.1型式: 強迫空氣冷(AF)/自然空氣冷(AN),戶內干式環氧樹脂銅繞組降壓變壓器

  3.2.2相數:三相

  3.2.3 連續額定容量(KVA)

  3.2.4外殼防護等級IP40

  3.2.5額定電壓(kV)

  高壓:35

  低壓:10

  3.2.6變比:35±2x2.5百分之十/10kV

  3.2.7頻率:50Hz

  3.2.8連接方式:

  高壓:星形 (Y)

  低壓: 三角形接線(△)

  3.2.10 矢量組別 Y,d11

  3.2.11端子接法和接地方式

  高壓:35kV電力電纜

  低壓: 銅母線與開關柜直接相接

  3.2.12絕緣水平(kV)

  工頻耐壓 : 全波沖擊耐壓 :

  高壓 : 80kV 185kV

  中性點: 80kV 185kV

  低壓 : 30KV 75kV

  3.2.13絕緣的溫度等級:IEC標準F級

  3.2.14在1.5倍較大大相電壓下的局部放電量<10pc

  3.2.15阻抗電壓(在額定電壓、額定頻率和75℃的條件下):

  3.3技術性能要求

  3.3.1 型式: 三相環氧澆注

  3.3.2設計和結構

  3.3.2.1 高、低壓繞組采用線繞結構。

  3.3.2.2 鐵心采用(進口)優良高導磁,低損耗冷軋晶粒取向硅鋼片,采用五步進階梯疊鐵方式。

  3.3.2.3 高低壓線圈采用特種分段圓筒式結構,提高抗短路沖擊能力;

  3.3.2.4 高壓側進線采用電纜,低壓側出線采用硬母線

  3.3.2.5 在自然空氣冷到(AN)時,在正常使用條件下,變壓器可連續輸出額定容量。在強迫空氣冷到(AF)時,變壓器可連續輸出百分之一百五十的額定容量(2h),且不影響變壓器的使用壽命。

  應配置溫濕系統,溫濕系統應通過予埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度信號,直觀顯示各相繞組溫度,并應帶超溫警報信號,溫控器可根據。繞組溫度,控制冷到風機的運行。