干式變壓器的使用的過程中也是需要一定的技術條件作為支撐的,這樣的話干式變壓器的性能才會有發揮的保障。干式變壓器使用的技術有哪些呢?對于技術的要求是有哪些呢?我們和干式變壓器廠家的小編進行詳細去了解一下干式變壓器常見的技術要求吧:
干式變壓器在規定的使用環境和運行條件下,主要技術數據一般都都標注在干式變壓器的銘牌上。主要包括:額定容量、額定電壓及其分接、額定頻率、繞組聯結組以及額定性能數據(阻抗電壓、空載電流、空載損耗和負載損耗)和總重。
A、額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量。
B、額定電壓(kV):干式變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓.為適應電網電壓變化的需要,干式變壓器高壓側都有分接抽頭,通過調整高壓繞組匝數來調節低壓側輸出電壓.
C、額定電流(A):干式變壓器在額定容量下,允許長期通過的電流.
D、空載損耗(kW): 當以額定頻率的額定電壓施加在一個繞組的端子上,其余繞組開路時所吸取的有功功率。與鐵心硅鋼片性能及制造工藝、和施加的電壓有關.
E、空載電流(%): 當干式變壓器在額定電壓下二次側空載時,一次繞組中通過的電流.一般以額定電流的百分數表示.
F、負載損耗(kW): 把干式變壓器的二次繞組短路,在一次繞組額定分接位置上通入額定電流,此時干式變壓器所消耗的功率.
G、阻抗電壓(%):把干式變壓器的二次繞組短路,在一次繞組慢慢升高電壓,當二次繞組的短路電流等于額定值時,此時一次側所施加的電壓.一般以額定電壓的百分數表示.
H、相數和頻率:三相開頭以S表示,單相開頭以D表示。標準頻率f為50Hz。國外有60Hz的。
I、溫升與冷卻:干式變壓器繞組或上層油溫與干式變壓器周圍環境的溫度之差,稱為繞組或上層油面的溫升.油浸式干式變壓器繞組溫升限值為65K、油面溫升為55K。冷卻方式也有多種:油浸自冷、強迫風冷,水冷,管式、片式等。
J、絕緣水平:有絕緣等級標準。絕緣水平的表示方法舉例如下:高壓額定電壓為35kV級,低壓額定電壓為10kV級的干式變壓器絕緣水平表示為 ,其中LI200表示該干式變壓器高壓雷電沖擊耐受電壓為200kV,工頻耐受電壓為85kV,低壓雷電沖擊耐受電壓為75kV,工頻耐受電壓為35kV.目前的油浸干式變壓器產品的絕緣水平為LI75AC35,表示干式變壓器高壓雷電沖擊耐受電壓為75kV,工頻耐受電壓為35kV,因為低壓是400V,可以不考慮。
K、聯結組標號:根據干式變壓器一.二次繞組的相位關系,把干式變壓器繞組連接成各種不同的組合,稱為繞組的聯結組。為了區別不同的聯結組,常采用時鐘表示法,即把高壓側線電壓的相量作為時鐘的長針,固定在12上,低壓側線電壓的相量作為時鐘的短針,看短針指在哪一個數字上,就作為該聯結組的標號.如Dyn11表示一次繞組是(三角形)聯結,二次繞組是帶有中心點的(星形)聯結,組號為(11)點。
以上是常見的干式變壓器的各種的技術要求和各種的技術方面要注意的問題供大家進行參考,對于干式變壓器的技術您還有什么其他的疑問和要求的話請登錄我們的網站進行詳細去了解吧!