国产卡二卡三卡四乱码分类,亚洲欧美国产国产综合一区,欧美性xxxx禁忌,亚洲欧美精品午睡沙发

變壓器廠家電話

CONTACT US

聯系我們

查看變壓器廠家聯系方式

山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號

查看更多聯系我們

變壓器廠家資訊信息

您的當前位置:主頁 > 技術文檔 >

干式變壓器風機多少度啟動

2023-05-31 點擊量:1832 字體:
分享到:

  干式變壓器工作時,溫度上升,并隨著負載大小和工作溫度變化而變化,正常運轉時是不用風機減溫的。當溫度達到100℃時,啟動風機房貸開展減溫,當溫度降下去小于80℃時風機停止工作。


  假如溫度經風機減溫還繼續提溫達到125℃時啟動報警,提醒溫度極高,當超出140℃強制跳閘。

  干式變壓器風機啟動溫度是多少

  這是依據干試干式變壓器啟動溫度100度,其控制器設定來自動運行冷卻風機的,干式變壓器每個部門有不同的允許溫度,不同的運行工況也有不同允許溫度。決定允許溫度的因素有:干式變壓器的運轉預期壽命、干式變壓器的安全運行、干式變壓器的檢測技術。*熱點溫度不得超過140℃,即便犧牲的壽命不多,也不允許超出140℃,在研究干式變壓器溫度時還要注意冷卻介質溫度:一般風冷干式變壓器的冷卻介質為氣體,水冷干式變壓器冷卻介質為水。

  現在大部分干試干式變壓器都采用H級絕緣材料。一般情況下,干式變壓器正常運轉時的溫控器操縱設定:80℃自動關風機、100℃自動開風機、130℃高溫報案、150℃超高溫跳閘。

  干式變壓器風機啟動溫度是多少

  容積達到短路容量的70%或頂層油溫達到55°C針對自然循環風冷干式變壓器,在頂層油溫55°C時打開風機,45°C時終止風機,85C是報案。

  頂層油溫在不超過65°C時允許帶額定負荷運作警,95°C跳干式變壓器.或容積超出75%時啟動協助風機,小于75%時終止。線圈溫度達到65°C時打開風機,55°C時終止風機,95°C時報案.當風機故障停止工作后,強迫油循環風冷或水冷干式變壓器,不可以不投入冷。

更多變壓器廠家,華信變壓器廠的變壓器信息請瀏覽公司官網:wuyishanairport.cn
?
版權所有 華信變壓器股份有限公司-專業的變壓器廠家 @ copyright
辦公室:0635-6367888 ?銷售部:0635-6367999 ?張經理:15069599099 ?李經理:13906351919
郵 ?箱:498438086@qq.com ?地址:聊城市經濟開發區泰山路261號 魯ICP備16029284號-2 技術支持:互聯縱橫